식세기 자리 넓힐 때 분배기 위치 확인 안 하면 낭패예요
카테고리: 주방
작성자: 주***러
작성일: 2026-05-16
주방 하부장 도면 그리면서 식세기 들어갈 공간을 60cm로 넉넉하게 요청드렸거든요. 나중에 구매해서 넣을 계획이라 수납장으로 쓰다가 나중에 빼기 편하게 하려고 일부러 넓게 잡았어요.
근데 막상 시공된 걸 보니 하부장 안쪽에 분배기가 10cm 정도 툭 튀어나와 있더라고요. 분배기 때문에 공간이 좁아져서 계획했던 식세기가 아예 안 들어갈 것 같아요. 업체에서는 분배기 위치는 미리 고려하지 못했다고 하시는데, 저는 공간을 넓힌 당사자라 딱히 뭐라고 하기도 애매한 상황이에요.
지금은 그냥 수납장으로 쓰고 있는데, 튀어나온 분배기가 눈에 계속 밟혀서 깔끔하게 가릴 수 있는 판재라도 맞춤 제작해야 하나 고민 중이에요. 가구장 하실 때 꼭 분배기나 배관 튀어나온 부분 사이즈 미리 체크해보셔야 해요.
댓글 6개
설**사
저도 예전에 식세기 자리 잡을 때 분배기 때문에 고생했거든요. 가구 쪽이랑 설비 쪽이랑 소통이 안 되면 이런 일이 생기더라고y요.
↳ 주***러
맞아요. 저는 가구 사이즈만 생각하고 분배기 돌출은 아예 계산에 못 넣었네요ㅠㅠ
싱***인
분배기 가리려면 하부장 안쪽에 선반을 덧대거나 가벽처럼 작은 판을 세우는 방법도 있어요. 가구 업체에 문의해보세요.
식***중
저도 나중에 식세기 넣으려고 자리 비워두는 중인데, 분배기 체크하라는 말씀 명심해야겠어요. 진짜 큰 팁이네요.
집***보
하부장 깊이랑 폭 결정할 때 배관 간섭 확인하는 게 진짜 중요한 것 같아요. 저도 지난번에 수전 위치 때문에 고생했거든요.
↳ 주***러
진짜 배관이나 분배기 간섭은 도면만 보고는 알기 어려운 것 같아요.