수평 몰탈 오차 50mm 때문에 타일 본드밥 두껍게 채우기로 했어요

카테고리: 타일/욕실

작성자: 바***정

작성일: 2026-04-23

수평 몰탈 작업하고 나서 바닥 높이가 50mm나 차이 나는 걸 확인했어요. 원래는 10mm 정도로 얇게 메우려고 했는데, 단차가 너무 심해서 결국 타일 본드밥으로 채우기로 결정했거든요.

마페이 아데실렉스 P9를 20평 정도 면적에 100포대 가까이 썼는데, 제일 높은 곳은 본드밥 두께가 40mm까지 올라갔더라고요. 기술팀에 문의해 보니 10mm 넘는 건 권장하지는 않는다고 해서 계속 마음이 쓰여요.

기존 엑셀 배관에서 35mm 정도 멀어진 상태라 난방 효율이 떨어질까 봐 걱정되는 부분도 있어요. 만약 한 계절 지나고 타일을 다 뜯어내야 하는 상황이 오면 가구부터 다 새로 해야 하니까 비용 생각하면 정말 막막하네요.

댓글 4개

타***1

40mm면 진짜 두껍긴 하네요. 나중에 타일 깨지거나 들뜨는 문제 생기면 진짜 골치 아프겠어요.

↳ 바***정

그러게요. 저도 그게 제일 신경 쓰여요. 일단은 지켜보는 수밖에 없어서 답답하네요.

바**평

저희 집도 예전에 바닥 수평 안 맞아서 고생했는데, 난방 배관이랑 멀어지면 열전도도 문제더라고요.

공**독

본드밥 두께가 너무 차이 나면 나중에 하중 때문에 균열 생길 수도 있으니 조심해야 해요.