9mm 문선이랑 일반 문틀 사이에서 고민하다 영림 기성품으로 결정했어요
카테고리: 목공
작성자: 문***가
작성일: 2026-04-30
이번에 문선 디테일 신경 쓰고 싶어서 9mm 문선을 계획했거든요. 원래는 MDF로 문틀을 짜서 깔끔하게 만드는 방식을 생각했는데, 아무래도 제작 방식은 비용이나 공정 관리가 까다로울 것 같더라고요.
그래서 영림에서 나온 기성 제품을 찾아봤는데 이게 생각보다 괜찮았어요. 근데 공부하다 보니까 영상이랑 카탈로그 내용이 조금 달라서 한참 헤맸거든요. 영상에서는 문틀 설치하고 나서 석고 1py 마감이 꼭 필요하다고 되어 있는데, 카탈로그를 보면 스토퍼 마감 라인을 10mm나 20mm 중에 결정해야 한다고 적혀 있어서 헷끗했어요.
결국 저희 집은 벽체 석고를 2py로 두껍게 마감할 예정이라, 스토퍼 치수를 어떻게 발주 넣어야 할지 목수님께 다시 확인하고 진행했어요. 벽 두께에 따라 마감 라인이 달라지니까 발주 넣기 전에 꼭 벽체 두께랑 마감재 조합부터 체크해봐야겠더라고요.
댓글 7개
목**존
9mm 문선은 진짜 벽체 두께 계산 잘못하면 마감 때 낭패 보기 쉬워요. 석고 두께랑 같이 꼭 체크하셔야 해요.
↳ 문***가
맞아요. 저도 카탈로그만 보고 덜컥 주문할 뻔했는데 다행히 다시 확인했어요.
도***무
저도 이번에 문선 고민 중인데 영림 기성품이면 공정이 좀 줄어들까요?
↳ 문***가
아무래도 제작하는 것보다는 기성품이 일정 맞추기에는 훨씬 수월할 것 같아요.
단***고
석고 2py 마감이면 벽이 꽤 두꺼워지겠네요. 스토퍼 치수 20mm 쪽으로 보시는 게 맞을 듯해요.
초**인
카탈로그랑 영상 내용 다르면 진짜 당황스럽죠. 저도 예전에 자재 잘못 주문해서 멈춘 적 있거든요.
공***자
스토퍼 라인 결정할 때 도배지 두께까지 고려해서 목수님이랑 상의하시는 게 제일 정확해요.