미장 작업 전 전기 배선 고정 상태 꼭 확인해요
카테고리: 미장
작성자: 주***록
작성일: 2026-05-02
주방이랑 안방 사이 벽을 철거하고 확장 공사를 진행했거든요. 벽이 없어지니까 전선들이 여기저기 나와 있어서 나름대로 정리를 잘 했다고 생각했었죠.
그런데 미장 작업하는 날 현장에 못 갔는데, 나중에 보니 냉장고 들어설 자리에 콘센트 전선이 아예 바닥에 묻혀버렸더라고요. 전기 반장님이 전선을 미리 임시로 고정해두셨어야 했는데 그게 안 된 상태로 바닥이 덮여버린 거예요.
결국 냉장고 뒤로 선을 빼려고 계획했던 게 다 틀어져서 바닥을 다시 파내야 하나 고민이 많았어요. 확장 공사할 때는 전선이 묻히지 않게 테이핑이나 고정 작업을 확실히 했는지 꼭 체크해야 해요.
댓글 5개
전***보
저도 저번에 미장하고 나서 선 안 보여서 진짜 당황했었는데... 바닥 파내는 건 비용이 너무 많이 들더라고요.
↳ 주***록
맞아요, 저도 이거 다시 파내야 하나 싶어서 밤에 잠이 안 왔어요. 결국 어떻게든 수습하긴 했는데 진짜 아찔했어요.
철***가
확장할 때는 전기 배선이 나중에 가구 배치에 미치는 영향이 진짜 커요. 꼭 미리 표시해둬야 해요.
냉***민
냉장고 자리에 선 묻히면 진짜 낭패인데... 저는 다행히 도배 전에 발견해서 바로 조치했어요.
공***집
전기 작업이랑 미장 작업 사이에 꼭 현장 확인 한 번 더 들어가는 게 정신 건강에 이로운 것 같아요.